MeanWell RT-65-B

SK-HEINZ

Jester
Nachdem Einbau dreier RT-65-B Netzteile hab ich vor dem Einschalten
(eizelne Netzschalter,- danke Fanwander)
die Anschlüsse gegeneinander gepiept, und bei zweien einen Fast-Kurzschluss zwischen
dem 5V-Pol und COM festgestellt; danach ergab die Widerstandsmessung
zwei mal 32,4 und bei dem Neuesten 55 Ohm.
Jetzt trau ich mich nicht, einzuschalten, weil ich kein Modul zu
Testzwecken opfern möchte und auch nicht ein Netzteil ohne Last anschalten will.

Was bedeutet der geringe Widerstand zwischen 5V und COM?
Ist es gar kein Problem?
Com-Verbindung zum Massepunkt weglassen?(Dumme Frage)
 
Was bedeutet der geringe Widerstand zwischen 5V und COM?
Dass Du in ausgeschaltetem Zustand den Widerstand eines Halbleiterüberganges in einer Richtung misst. Vertausche mal die Messkabel (plus und minus). Wahrscheinlich wird die Messung auch ein bisschen brauchen, bis sich ein konstanter Messwert einstellt (Kondensatoren laden sich über die Messspannung des Messgerätes auf).

Ist es gar kein Problem?
Sieht so aus.

Com-Verbindung zum Massepunkt weglassen?(Dumme Frage)
COM ist DC-Ground.

Schutzerde ist für den grüngelben Leiter des Netzkabels.

Ob und wenn ja wie Du 0V DC und Schutzerde verbindest hängt von Deinem Rack und den eingesetzten Modulen ab.
Korrekt ist:
1.)die Module haben keine Verbindung zwischen 0V und Frontplatte, und
2.) die Schutzmasse ist mit dem Rackrahmen verbunden.
So macht das Doepfer.
Die meisten Hersteller benutze aber Buchsen, bei denen der Ground-Anschluss der Buchse gleichzeitig die Befestigung an der Frontplatte ist. Somit hast Du dort eine Verbindung zwischen 0V und Schutzmasse (wenn Du Dich an Punkt 2 gehalten hast). -> brummschleifen gefahr.
 
Sehr hilfreich @humax5600 , besten Dank!

Hab mir das Netzteil fuer meine DIY Cases geholt und in den kommenden Wochen ebenfalls einbauen - erstmal aber die Busbars fertig löten :)
 
Danke für die Antworten, -
Fanwander ermutigend, Humax richtige Spur.
Den ProgRocket-Fred hatte ich schon durchgelesen.
Der Will This Kill Me Fred enthält die Bilder von DonTurner
und Tips von Graham Hinton, die die mir zu mehr Verständnis
verholfen haben.

Komisch,daß das ja schon mal mit 2 PSUs funktioniert hat,
die ich mit weniger Skrupeln vor drei Jahren eingebaut und
problemlos genutzt hab.
Da hab ich vorher auch nichts gemessen.